Vitaly P.
20.11.2007, 18:49
Нас очень интересуют отзывы людей, которые имели дело с данным продуктом. Данное решение необычное, ранее с таким не сталкивались - вот и возникла потребность узнать мнение специалистов =) Вдруг есть какие подводные камни, недекларируемые особенности... и т.п.
Ссылки:
первая и
вторая.

эээ... что-то очень напоминает роторный рекуператор. по последнему тьма информации, например через поиск найти можно много и на нашем форуме.
Тот, который мне довелось испытывать, работал в соответствии с характеристикой... А испортить хоть что можно, было бы желание.
Valentin_K
21.11.2007, 21:15
Видел такой чудо-механизм на выставке год назад. В этом году вроде не было. Так и не понял принцип действия. Вечный двигатель какой-то. Может эта штука просто смешивает приток и вытяжку напополам, отсюда и КПД 44 %. А смещение воздуха - как его проверишь?
На вид это не рекуператор, а регенератор. Вытяжной воздух проходит через один отсек, нагревает его, потом через этот отсек проходит наружный воздух. Отсеки меняются местами.
Василич
21.11.2007, 22:04
я понял что это только теплообменник (ну и влагообменник тоже). картинка просто не очень понятная. надо в объеме рисовать было. я понял что смысл агрегата следующий - наружный воздух нагревается проходя сквозь вращающийся бублик, по улитке движется по часовой стрелке в патрубок со стрелкой "приточный воздух". а картинка с вытяжным воздухом представляет описанное выше тока кверх ногами и воздух соответственно охлаждается. только смешивание потоков здесь больше чем в роторном рекуператоре, из-за особенностей конструкции.
хочу отметить, что этот регенератор одновременно является и вентиляторами (приточного и вытяжного воздуха), правла давление не оч большое развивает...но зато 3 в 1.
Valentin_K
23.11.2007, 12:10
А кроме того еще и фильтром. И при этом КПД вентилятора 40%, почти как у пылевика советского. Материал колеса - пористое вещество. Вечный двигатель, однако. По второй ссылке статья вроде грамотно написана, но принцип действия непонятен - какой-то капиллярный эффект? Для воздуха?
На роторный рекуператор не похоже совсем - частота вращения рабочего колеса очень высокая.
Василич
23.11.2007, 13:47
почему не похоже. принцип работы тот же. у многих роторников тоже скорость регулируется. да здесь больше, т. к. он еще и вентилятором подрабатывает.

зато и кпд ниже
Valentin_K
23.11.2007, 14:12
У роторника вращение максимум 10об/мин, т.е полоборота он совершает минимум за 3 сек, а воздух его пролетает за максимум 0.1 сек, что не успело пролететь, то смешалось с другим потоком.
У этой штуковины вращение должно быть минимум 1000 об/мин, чтобы работать вентилятором. Если до такой скорости разогнать роторник, то потоки перемешаются
1 к 1 как в миксере.
Если бы у FRIVENT не было другого серьезного оборудования, я бы принял этот аппарат за развод а-ля unico-system, а так надеюсь кто-нибудь прояснит физику процесса.
Василич
23.11.2007, 14:29
вобщем теплоаэродинамическое извращение под названием НОУ-ХАУ.
Буду знать на будущее

Может где и пригодится, например кого-нить на тепло развести и теплосберегающую машину одновременно
Подобные установки встречал в 2002 году, производитель MAICO (Германия).
Позже, если удастся восстановить информацию, дам ссылки.
Данные установки работают за счет центробежной силы.
"Бублик" - это колесо центробежного вентилятора из пористого материала, похожего на поролон.
Вращаясь, воздух из центральной части проходит через "бублик", где и идет теплообмен воздуха с этим материалом.
Вроде все понятно.
Данные установки должны применяться в помещениях, в которых допускается рециркуляция, так как происходит значительный подмес вытяжного воздуха в приточный.
Мы устанавливали данные установки в жилых помещениях.
При эксплуатации в зимнее время происходит обмерзание "вентилятора".
Valentin_K
23.11.2007, 22:18
Знать бы насколько значительный подмес. Перечитал всю рекламу - нигде не указывается.
Vitaly P.
23.11.2007, 23:31
Цитата
При эксплуатации в зимнее время происходит обмерзание "вентилятора".
Странно, в рекламе пишется об отсутствии обмерзания, это как одно главных преимуществ:
"Возможность замерзания утилизатора исключена, поэтому не требуется предварительного подогрева наружного воздуха."Цитата
Знать бы насколько значительный подмес. Перечитал всю рекламу - нигде не указывается.
Вот
здесь, на стр.13 пишется:
"В конструкции теплоутилизатора Frivent - речь идет о регенеративной системе - нет герметичного разделениявоздушных потоков, поэтому небольшое количествовытяжного воздуха в очень низкой концентрации будетпередаваться приточному воздуху.Происходящий подмес воздушных потоков зависит отразницы напора в приточной и вытяжной сети и, какпоказывает практика, составляет от 5 до 10 %.Самый низкий измеренный процент подмеса составляет3 % (лабораторное измерение) при абсолютно одинаковомдавлении в обоих воздушных каналах.Эти данные подтверждаются исследованияминейтральных институтов.2.) Передача запаховПередается только очень ограниченное количестворасворимых в воде запахов, и их концентрациянезначительна по сравнению с подмесом.Соотношение примерно такое же, как и в другихрегенеративных системах."
frivent-ural
29.1.2008, 9:56
Цитата(Vitaly P. @ 20.11.2007, 20:49) [snapback]192274[/snapback]
...
Вдруг есть какие подводные камни, недекларируемые особенности... и т.п.
"Подводные камни" есть. Они описаны в каталогах и инструкциях по монтажу.
Основной "камень", как уже правильно подметили, невозможность использования там, где по нормам недопускается подмес выбрасываемого воздуха в приточный, не развивает большой напор.
Принцип действия очень простой, только на плоской схеме его сложно понять. Вентилятор - центобежный. Теплоутилизатор, называется капиллярный, работает так: вытяжной воздух проходит сквозь материал рабочего колеса и нагревает его (фильтруется EU2), колесо вращается с большой скоростью, приточный воздух проходит сквозь материал колеса, нагревается, фильтруется.
Вентилятор-теплоутилизатор Frivent.Каталог оборудования серии WR, основанного на вентиляторе теплоутилизаторе Frivent.В конце каталога установки серии WR, разработанные специально для небольших частных бассейнов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.